冷水机旁通怎么接

2025-10-16 提问  浏览:245

问题描述:你好,我想问一下冷水机旁通怎么接,能给我回答下吗?

最佳回答

alt=

王经理

推荐于:2026-07-04

推荐

冷水机旁通管路接法,美森制冷给您说下常规操作:

1. 位置选择:旁通阀建议装在蒸发器进出水口之间,尽量靠近机组,减少弯头。

2. 阀门配置:用截止阀或平衡阀都行,关键要带刻度调节,方便后期调流量。注意阀体箭头方向和水流一致。

3. 管路口径:一般和主管同径或小一档,具体看机型说明书。比如30RT的机器,主管DN80的话,旁通可以选DN50。

4. 安装要点:

- 焊接时做好管路清洁,避免焊渣进系统

- 旁通管路加支撑,别让重量压在阀门上

- 调试时先开旁通阀,再启泵,慢慢关小阀门调到设定压差

5. 注意事项:

- 冬夏季节转换时要重新调整开度

- 长期不用的话,建议每季度手动开关几次阀门防卡死

如果系统带变频泵或压差传感器,建议找专业电工配合调试,避免水流波动导致报警。手头有机型图纸的话,最好对照着施工,不同品牌细节可能有差异。

以上问答不能解决您的疑问?

首页

电话

微信

返回

提供高效稳定的冷冻设备及解决方案!
客服微信:mszlcn